				 Ответ:  Освещение склада 
 
			
			Проблема не в разном слое пыли а в самом материале "протектора"На пластик прилипает пыль, от стекла она "отваливается".
 
 Нагрузка нормальная - я думал будет больше. Тут вопрос снимается...
 
 Вопрос в целесообразности установки светильников под кранбалкой остается...
 
 "Выбросить" не стиль работы компании в которой работаю я - очень дорогое но качественное оборудование. Хотя знаю что часто вешают светильники по 500 р. и раз в квартал просто делают демонтаж и вешают новые вместе с новыми лампами.
 
 Светильники на ЛЛ с высоким IP как правило имеют специфическую конструкцию с меньшим КПД и не гладкими стеклами... Есть правда арматура с защитой 56... но это на мой взгляд бред - оставить лампу без внешнего корпуса... А если не дай бог лопнет или раздолбают? Что тогда делать?
 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
 Руководитель: Елисеев Н.П.
 |