				 Ответ:  Освещение подвала 
 
			
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Незарегистрированный  Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения  составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен |  как бы крамольно это не звучало - ставьте светодиодные светильники! 
 на 36В найти не проблема. в том числе герметичные. 
у правильных производителей драйвер отлично работает в интервале +- 10%
 
и тогда, при снижении установленной мощности втрое - пересчитать падение напряжение и убедиться что все в норме
		 