Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  Alexvas
					 
				 
				Лучше не включать ЭмПРА и ЭПРА на одну линию. Причина заключается в том, что на входе ЭПРА стоит компенсирующий конденсатор, который, при параллельном включении ЭмПРА, образует резонансный контур с дросселем последнего. При подключении к одной точке может даже произойти пробой конденсатора в ЭПРА. Но, как минимум, в итоге будут вылетать предохранители. 
			
		 | 
	
	
 Конденсатор фильтра в ЭПРА (если его, конечно, там предусмотрели) будет включен параллельно дросселю ЭмПРА. На првый взгляд здесь возможен резонанс токов. 
1 Следовательно, предохранители на линии вылетать точно не будут, так как повышенный ток может протекать только между конденсатором и дросселем, а на вводе он будет небольшим.
2 Резонанс токов в этой цепи также не реален, последовательно дросселю включена лампа, а это большое рассеивание мощности. Для резонанса же необходима большая добротность контура, т.е. отсутствие элементов рассеивающих мощность.