Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от DmitriyZ  Алексей, сигнал управляет переключателем/реле? | 
	
 Да. ЯУО 9602 
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от DmitriyZ  Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение? | 
	
 Нет. Наружное (обозванное рабочим) - освещает территорию (проезды, а их много - порядка 1,5 км), Охранное - периметр - тоже порядка 1,5 км
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от DmitriyZ  Консольное или прожекторное с мачт? | 
	
 Охранное - планирую узколучевыми прожекторами, установленными на низких опорах, направленными вдоль забора. Нужно всего 0,5 лк - полоса 3-4 м вдоль забора и сам забор (3 м высотой) изнутри. Посмотрим, как заказчик воспримет... Самому мне тоже не очень нравится. 

Ставить охранные светильники выше забора запрещают нормативы! Это Ж... с большой буквы!