Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Есть ли такие светильники и лампы

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Алексей, сигнал управляет переключателем/реле?
Да. ЯУО 9602
Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение?
Нет. Наружное (обозванное рабочим) - освещает территорию (проезды, а их много - порядка 1,5 км), Охранное - периметр - тоже порядка 1,5 км
Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Консольное или прожекторное с мачт?
Охранное - планирую узколучевыми прожекторами, установленными на низких опорах, направленными вдоль забора. Нужно всего 0,5 лк - полоса 3-4 м вдоль забора и сам забор (3 м высотой) изнутри. Посмотрим, как заказчик воспримет... Самому мне тоже не очень нравится.
Ставить охранные светильники выше забора запрещают нормативы! Это Ж... с большой буквы!