Цитата:
Сообщение от eis
При односменной работе светильники с люм. и ЭПРА.
При круглосуточной можно посчитать светодиоды.
В обоих случаях желательно, чтобы часть светового потока светильника была направлена на потолок. Если работы под навесом не проводятся или очень короткое время, то можно потолок и не подсвечивать (сэкономите мощность).
При высоте 3 м прожекторы 150 Вт - это могут и глазки вытечь 
|
Работы под навесом не проводятся. Свет включается только в темное время суток. Лампы используем правильные, но светильники дроссельные, проблему создают стартеры, когда выходят из строя сажают лампу. Зима у нас, конечно, не сибирская. Доходит в среднем до -15, но переносится тяжелее, чем -30 в РФ. Испытано на себе. Летом +45 в тени, это когда похолодает. ЭПРА у нас, в основном китайская. Начинаем переходить на нее. Поработает несколько месяцев - подсчитаем, что лучше. Кто раньше ею пользовался, говорят 1-2 года держится, если вкл-выкл не злоупотреблять.