Цитата:
Сообщение от Alexvas
5 - 6 А. Это провода с сечением жилы приблизительно 1,5 - 2 кв. мм.
|
2 мм2 - таких не бывает. Либо 1,5 мм2, либо 2,5 мм2.
По нагреву 6 А - это даже 0,5 мм2 подойдёт, но таких в природе не бывает...
При расчёте сети не забываем про потери в ПРА - порядка 20% от номинала лампы, cos fi - порядка 0,85 для компенсированных светильников с ЭмПРА
Я беру в расчётах запас 1,4 - на пусковые токи для выбора защитного аппарата.