Показать сообщение отдельно
Старый 07.09.2011, 17:10   #16
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника

Пример: светильник с ДНаТ 70 Вт
70*1,2=84 Вт - активная мощность светильника
84/0,85=99 ВА - полная мощность
99/220=0,45 А - номинальный ток (для выбора кабеля)
0,45*1,4=0,63 А - для выбора номинала автомата.
Учитывая, что с учётом взаимного нагрева автоматов в щитке 16/1,25=12,8 А
12,8/0,63=20 шт. светильников - максимум на один автомат номиналом 16 А.

Вот как-то так.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием