Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от МитричЪ Посмотреть сообщение
Как же питаться будет резервное освещение в случае аварии? Если нет аккумов, то и света не будет.
Вариантов много:
1. от другой секции ЩСН
2. от другой ТП
3. от централизованной АКБ ёмкостью в несколько сотен амперчасов на 220 В
4. от резервного дизель-генератора