				 Ответ:  Блок питания для светодиодной ленты 
 
			
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Alexiy  Монтажники утверждают, что заметного падения яркости на при подключении с одного конца [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]  (5 м 72 Вт 24 В) не наблюдается, хотя я им говорил подключать не реже, чем через 3 м...
 
По даташитам ленты OSRAM LINEARlight POWER Flex LF06P (3 м 72 Вт 24 В) целиком подключаются на одном конце, а LM10P (2,8 м 72 Вт 24 В) - в середине. |  проблема не в падении яркости... а в малом сечении проводников на самой ленте. отчего достаточно часто она излишне перегревается. на моей памяти были случаи перегорания проводника.
		 
				__________________Потомственный светотехник!
 