Ответ: Освещение многоуровневого паркинга
Цитата:
Сообщение от L-evgenia
Провожу предварительные расчеты освещения многоуровневого паркинга.
По нормативам крытых уровней проблем не возникло - освещенность по МГСН 50 Лк, то вот с кровельной частью возникли вопросы.
Какой норматив по освещености для открытой парковки на уровне 12,800?
|
Делайте 10-15 лк с Кз=1,5.
Не прогадаете.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
|