Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нормативы подключнеия светильника в сеть?

Цитата:
Сообщение от Данила ВСС Посмотреть сообщение
"земля" (якобы находясь в скрутке с нолем) тоже оказалась на фазе...
что за бред?!
Земля на фазе - это КЗ!

Другое дело, что рабочий ноль есть, а защитного нуля нет, либо выполнен с нарушениями.
У вас какой класс изоляции (защиты от поражения током - см. ПУЭ п. 1.7.87) светильника?
Какой кабель и какого сечения идёт к светильникам?
Если светильники I класса, то защитный нулевой проводник необходим, кроме того читайте ПУЭ пп. 1.7.125 и 1.7.131 - 1.7.135.

При чётком выполнении всех указанных мер, вероятность того, что кого-то "трухануло" равна нулю.

Короче, либо ваши светильники не соответствуют, либо сеть освещения. В любом случае - дело подсудное, если чего вдруг...