По умолчанию Ответ: Нужна помощь по светильнику

Цитата:
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
Да это несомненно, что так и скажут, поэтому уже раз не согласовали, а они опять прут - хотим ЭТО и все тут. А самое обидное, в другом: светильники уже установлены без всяких согласований и светят. Светят дряненько так, честно сказать.
Но согласовывать мы все равно не собираемся. Просто, если бы рассчитать освещенность, у нас был бы самый весомый аргумент.


С этого места поподробнее, пожалуйста!
Берете люксметр и вперед на место измерения (можно СЭС подключить)!!!
Устраиваете проверочку по ГОСТ 24940-96 при условии "приемки осветительной установки в эксплуатацию" (я та понимаю акт ввода еще не подписан, так что формально Вы правы), т.е. с Е>=0,9КзЕн. Кз = 1.5.

Если вдруг случайно освещенности будет достаточно, то придется раздобыть ваттметр (можно счетчик однофазный) и тестер. Тестером замеряем ток и напряжение, перемножаем. Показания ваттметра на полученное. И сравниваем с требованиями по коэффициенту мощности в Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 г.

Следующий этап аккредитованная лаборатория - это уже значительно дороже.