Цитата:
Сообщение от Julja
Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав?
Заранее спасибо)
|
Просите паспорт на светильник.
Подозреваю что максимально возможный. В светильнике стоит гермоввод. Значит автоматом мы ограничены в допустимом диаметре. Вам все равно ставить распред коробку перед светильником - закладывайте кабель от коробки до светильника 3*2,5 и не мучайтесь.