Показать сообщение отдельно
Старый 25.11.2011, 20:46   #3
Admini
Знаток
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 101
Admini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центрAdmini Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Сечение кабеля

Цитата:
Сообщение от Julja Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав?
Заранее спасибо)
Скорее всего ограничения связаны с клеммной колодкой.
Никто не будет ставить ставить клеммную колодку на большие сечения, когда для такого светильника достаточно 0,75 кв.мм. меди.
Думаю рекомендуемый по меди 1,0 кв.мм. По алюминию 2...2,5 кв.мм.

Последний раз редактировалось Admini; 25.11.2011 в 20:50.
Admini вне форума   Ответить с цитированием