Цитата:
Сообщение от Admini
Скорее всего ограничения связаны с клеммной колодкой.
|
совершенно верно.
Цитата:
Сообщение от Admini
Думаю рекомендуемый по меди 1,0 кв.мм. По алюминию 2...2,5 кв.мм.
|
ну-ну-ну... не надо вредных советов.
ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности.
По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более.
Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
закладывайте кабель от коробки до светильника 3*2,5 и не мучайтесь.
|
все так и делают обычно...