Цитата:
Сообщение от Alexiy
ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности.
По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более.
Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то
все так и делают обычно...
|
Наверное мы с Вами разные ПУЭ читаем.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] есть ПУЭ, выберите любую версию и укажите на каких страницах указанная информация.
От светильника к коробке может быть указанный мной диаметра, так как прокладывают его в трубе или бронирукаве, (пластик/метал).
Магистральный провод и так понятно, что должен быть большого сечения. Проверка по току по допустимому нагреву и по падению напряжения в конце магистрали.
На счет запрета на алюминий - его нет. Есть запрет на прямое соединение алюминия и меди. Между ними нужно ставить биметаллическую прокладку. (не перепутать с биметалом от утюга или с теплового реле.)
ПУЭ 6.2.1 - 6.2.15, 2.1.13 сечения.