Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Alexiy  ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности.
 
 По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более.
 
 Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то
 
 все так и делают обычно...
 | 
	
 Наверное мы  с Вами разные ПУЭ читаем.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] есть ПУЭ, выберите любую версию  и укажите на каких страницах указанная  информация.
От светильника  к коробке может быть указанный мной диаметра, так как прокладывают его  в трубе или бронирукаве, (пластик/метал).
Магистральный провод  и так понятно, что должен быть большого сечения. Проверка по току  по допустимому нагреву  и по падению напряжения в конце магистрали.
На счет запрета на алюминий - его нет.  Есть запрет на  прямое соединение  алюминия и меди. Между ними нужно ставить  биметаллическую прокладку. (не перепутать  с биметалом от утюга или  с теплового реле.)  
ПУЭ 6.2.1 - 6.2.15,  2.1.13 сечения.