Показать сообщение отдельно
Старый 14.12.2011, 01:59   #114
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Применение LED в условиях крайнего севера

Цитата:
Сообщение от Rubicon Посмотреть сообщение
Давайте, расскажу, почему бы и нет. Допустим, типовой уличный светильник содержит 100 светодиодов мощностью 1 ватт. В зависимости от схемотехники, ток через светодиоды может быть выбран в диапазоне от 300 до 700 мА. При этом соединение светодиодов обычно последовательное, то есть общее напряжение светодиодного модуля может колебаться от 150 до 300 вольт. Ток при этом так и остается - от 300 до 700 мА. Подсчитать падение напряжения на удлиненном проводе при таком токе несложно. Значительным оно не будет.
Там используется не последовательное, а последовательно-параллельное соединение светодиодов. В линейке светодиоды соединены последовательно, но светильник состоит обычно из нескольких линеек, соединенных параллельно. Напряжение питания линеек варьируется от 12 до 72 В, наиболее распространенные значения - 36 и 48 В. Ток, соответственно, суммируется для параллельно включенных линеек светодиодов.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием