Показать сообщение отдельно
Старый 11.08.2008, 16:15   #6
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 78
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе

Цитата:
Сообщение от Pierre Посмотреть сообщение
Павел! Своим первым предложением вы сами же и
1. Лампа не соответствует дросселю - позвонить в ламповую фирму можно для консультации.
2. Проблемы электрической сети: Руст, Uсети, распределение по фазам.

Когда соседи по цеху включают нагрузку, бойлер, к примеру, на наиболее нагруженной фазе лампы ваши тухнут - им не хватает напряжения. Другая нагрузка - другая фаза - другие светильники. Причем по схеме монтажной - наиболее удаленные (на линии).
Спасибо. По сути - основные лампы BLV + OSRAM, ПРА без имени + VS на замену, ИЗУ без имени... и такие же на замену.
Вообщем, не поехал на фронт. Не звонят и не пишут.
В пятницу был день строителя вот и настроились на неделю.
Ждал что в субботу будет все нормально - нет никого на терминалах, потребление к минимуму - ну и незадача - 2 светильника не в сети.
Тупо смотрели с электриками на все щиты - все сделано грамотно.
Есть даже видео с замерами (все пишу на всякий случай).

А вообще это похоже конфликт главного энергетика и меня.
(Не виделись ни разу)
Утверждаю что минимум в сети - он утверждает что все в ажуре.
Если были такие случаи, то как выходили с наименьшими потерями?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием