По умолчанию Ответ: светильники на кран-балку

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Меньше слов. Убедите нас цифрами. Вот шаблон расчёта:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
я вам в более упрощенном варианте напишу.
Вот на числах:берем к примеру люминесцентные 2*60вт-заменяем ее на светодиодный с 18вт.К примеру пусть светит 24ч.,264 дня.
1.Энергопотребление при варианте который есть=(120 вт*5шт.)*24 ч*264 дня/1000=3801,6
2.Энергопотребление при планируемых=(18вт*5шт.)*24ч.*264д н./1000=570,24
Ну возьмем за 1кВт к примеру 1500(я как понимаю Вы с России, но тут не суть.я считаю в бел.руб т.к. с Беларуси)
3.Выясняем стоимость электроэнергии в год при сущ-м=3801,6*1500=2027520
4.Выясняем стоимость электроэнергии в год планируемого=570,24*1500=855360
5.Разность или экономия=5702400-855360=4847040
Ну а если в процентах около 85%
Да еще если учитывать утилизацию и замену перегоревших еще пару плюсов что повлияют.Окупится оно за 1,1 года.