				 Ответ:  О косинусе фи 
 
			
			
	Цитата: 
	
		| 
					Сообщение от Volodich  Здравствуйте!Хочу по этой теме задать один простой вопрос, который очень важен для простых проектировщиков.
 В книжках написано, что при расчете мощности группы для ЛЛ надо учитывать коэффициент 1,2 - потери в ПРА. И при этом, у светильников косинус по разным данным от 0,92 до 0,85.
 Главный вопрос - косинус фи является следствием потерь в ПРА (то есть учесть надо или то или то) или это разные вещи? (и учитывать надо и то и другое).
 
 Например, у нас 10 светильников 4х18 Вт.
 1 вариант:
 Мощность группы: Pр = 10*0,072 = 0,72 кВт
 Ток группы: Iр = Pр/(0,22*cos(f)) = 0,72/(0.22*0.85) = 3.85 А
 
 2 вариант:
 Мощность группы: Pр = 10*0,072*1,2 = 0,864 кВт
 Ток группы: Iр = Pр/(0,22*cos(f)) = 0,864/(0.22*0.85) = 4.62 А
 
 Просветите, пожалуйста!
 |  Мухи отдельно суп отдельно.
 
Т.к. у Вас дроссель (ПРА) не линейный элемент - он создает реактивную составляющую тока. 
А потери в ПРА - тепловые потери мощности их тоже учитываем.
		 