Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от pvm  вообще-то написано достаточно однозначно:
 7.35 Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей городских поселений, расположенных в северной строительно-климатической зоне азиатской части России и севернее 66° северной широты в европейской части России, следует проектировать исходя из норм средней горизонтальной освещенности  , слепящего действия и равномерности распределения освещенности дорожного покрытия  .
 | 
	
 Это да, но вопрос был где освещенность 
не нормируется.
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от pvm  7.33 Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей городских поселений со стандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует проектировать исходя из норм средней яркости дорожных покрытий  , слепящего действия и общей и продольной равномерности распределения яркости дорожного покрытия   (U0 по DIALux) и  (UI по DIALux) . | 
	
 Но освещенность для них тоже нормируется. Я так понимаю, это просто лишний раз напоминают про важность яркости.
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от pvm  - если проектируем дорогу по показателю (нормируемому) "средняя яркость" и обеспечиваем TI менее 10 (или 15) %, то такой светильник использовать можно;- если проектируем дорогу по показателю (нормируемому) "средняя освещеность" - то уже нельзя
 | 
	
 Вообще, похоже Вы правы, и действительно имеется в виду именно это, но прописано плохо. Т.е. получается на стандартных дорогах этот светильник все-таки можно использовать (TI получается 6-7%).