Цитата:
Сообщение от Самый добрый
1) Высота размещения светильника должна быть не ниже 12 м.
2) Покрытие R2
3) Мощность светильника можно меньше.
В итоге всё равно будет плохо. Схема размещения светильников по центру дороги при количестве полос больше двух - ущербна!
Машины сильно экранируют свет.
Лучше выложите архив с файлом расчета - может кто попробует подкрутить...
Заменить светильник на другой вариант?
|
Алексей, спасибо за ответ!
По порядку:
1) у меня высота светильника 20 м;
2) Покрытие R3, но q0=0,8 (на этом настаивает проектировщик и менять не дает);
3) светильник УСС-180 (4 на сторону), мощность 165Вт
А по поводу полосности , так ее не изменить точно )))