Цитата:
Сообщение от Юлия М
нашли таки решение для подсветки здания...есть предпологаемый прожектор...как бы узнать(для чайников=)))в светотехнических расчотах) какую площадь зальет светом данный прожектор...
высота здания порядка 30м угол линзы скорее всего 50 градусов...
количество сверхярких светодиодов в светильнике 36, размер его в габаритах 280*150мм....
ссылка на каталог [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
помогите же кто то начинающим
еще скорей всего светильник будет внизу на шарнире высотой порядко двух метров и на некотором удалении от здания, около 3-4метров...
|
В вашем случае, каким бы ни был угол, пытаться залить здание на всю высоту не стоит - не получится - приборы слабые, свет затухнет уже на десятом метре, а на уровне земли будет ярко. Такую неравномерность нельзя называть заливающим освещением никак )
А по поводу площади заливки - так у вас угол свечения есть - простой геометрической выкладкой получаем площадь освещаемой поверхности на необходимом удалении светового прибора. Однако не стоит полагать, что в этой "площади" свет будет равномерным! Никогда!