Цитата:
Сообщение от ally
Большое спасибо Alexiy.
Вы не могли бы объяснить еще 2 фразы из этого свода правил:
1. Индекс освещения - таблица 7 (0.6,0.8,1.25,2,3 и более) ? не могу найти где указано как получить индекс или в какой таблице вычитать?
2. Таблица 1: Искусственное освещение например для I разряда зрительной работы (освещенность) - при системе комбинированного освещения - всего
5000 Люкс в том числе от общего 500 Люкс. Я правильно понимаю что 5000 Люкс это местное освещение, а 500 Люкс общее. Меня немного уровень 5000 Люкс с толку сбивает, субъективно много, хотя я платы никогда не паял, может так и должно быть.
И по работе с этим СП - я так понимаю надо определится с разрядом зрительной работы, затем с контрастом объекта (для меня это загадка), затем с фоном (еще одна загадка) кто его знает какой там фон будет и фон чего?  )) и соответственно получается уровень общего освещения непосредственно для расчета? Правильный ход мыслей или не совсем?
|
1) Индекс помещения... Расшифровка в справочной книге по светотехнике. Зависит от соотношения высоты*ширины*длины помещения. Предлагаю не обращать внимания на эту таблицу. Оно само по себе получится.
2) 4500 местное 500 общее - всего 5000
Для такого размера объекта нормально. Кроме всего прочего вы взяли вариант когда надо черное на черном разглядывать...
В вашем случае "фон" это печатная плата или стол. Объект - Ну тут уже масса вариантов что является объектом.
Вы уверены что у вас работа будет производится с объектами размером в 0,1 мм???
Для справки можно пользоваться ТСН 23-302-99 (МГСН 2.06-99)
Там есть типы помещений в которых рекомендуются какие то уровни освещенности.
Находите похожие работы и выбираете уровень для своего цеха.
В общей массе обходятся уровнем 200 лк. Редко 800 лк. Почти никогда 1000 и выше.