Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Но помещение "опасное" да еще и стоит все на высоте 2м.
|
Ну, читаем:
Цитата:
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.
|
Короче, не парься - ставь обычные светильники 2 класса защиты (я так обычно и делаю) или вообще 1-го - под защитное УЗО (и так иногда делаю).
3 класс - совсем не обязательно.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Да и я сам не хочу таких крутых решений.
|
тем более, что СНН там совсем не оправданно по-моему...