Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Источники света на 36-48В

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
Там разбирается, сколько ЭПРА на какие автоматы можно ставить, (автоматы с характеристиками В,С,К) и там же по поводу УЗО.
а там не уточняется, что в случае использования ЭПРА не допускается использования УЗО типа АС (можно только типа A)?
Если кто не в курсе - имейте в виду. УЗО типа АС от утечки несинусоидального тока не защищают.