Цитата:
Сообщение от Pelageia
Про категории взрыво и пожаро опасности можно посмотреть РД34.03.350-98 и НПБ 105-03.
|
ну, здрассте!

РД 34.03.350-98 - это Перечень помещений и зданий
энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (немного не в ту степь, да и РАО "ЕЭС России" уже почило в бозе году так в 2008...)
НПБ 105-03 заменён на СП 12.13130.2009 (фактически те же яйца, только в профиль, но НПБ 105-03 уже почти 3 года не действует, так что ссылаться на него нельзя).
СССР тоже развалился (если вы не в курсе!)
Цитата:
Сообщение от Pelageia
у технологов надо спрашивать про класс, но у меня это как то не принято, поэтому сами прикидываем.
|
А может вы и есть технологи на ваших объектах?
Например, при проектировании ТЭЦ - технологи - теплотехники, а при проектировании ПС - электрики-первичники. Поэтому, когда проектировал ТЭЦ, для определения класса помещений по пожаро/взрывоопасности приходилось делать это совместно с отделом теплотехники, а при проектировании ПС 110-500 кВ - с электриками в своём же отделе. Ну, и с архитекторами из строительного отдела - куда ж без них - они и планировку и материал стен/перекрытий и проёмы всякие конкретизируют. Вот так. Всех приходится тормошить. Иначе по уму никак не получится.