Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Ну т.е. я прав и это печалька...
|
Да Вы правы, ничего хорошего от обрыва нуля ждать не приходится. В несимметричной бытовой сети это вызовет повреждение ряда потребителей. В нарисованной Вами схеме просядет напряжение на светильниках до 190 В.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
с PE всё действительно становится ещё хуже.
|
Вот тут нет. С РЕ как раз лучше, так как к РЕ подключаются металлические корпуса приборов, в том числе и светильников, по нему не идет рабочий ток. РЕ изначально предназначен ТОЛЬКО для защиты человека от удара током. Повышается электробезопасность.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Следующий вопрос:
Насколько вероятно такое положение дел:
Скажем так... Это авария!
Но в России это переодически бывает.
|
Бывает. Виною тому либо некачественный монтаж, либо наличие потребителей, генерирующих в сеть гармоники, кратные 3-м, соответственно перегрев нулевых проводников и вероятность их отгара. Выход - качественно монтировать, бороться с гармониками, ставить на важное оборудование защиту от перенапряжения.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Ну а собственно про "заземлители". Как показывает реальная жизнь - далеко не везде существует людская система заземления.
|
Повторюсь - качественно надо монтировать.