Цитата:
Сообщение от Самый добрый
В случае если сеть 4х проводная (например PEN проводник от СИПа), это вынос потенциала на корпус, и снижение электробезопасности?
|
Да, именно так. РЕ и родился после случаев поражения людей электрическим током при отгаре нуля (PEN).
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
А если опоры заземлены через разрядники на 800-1200 В? (я не с потолка беру...)
|
На ЖД так и есть, только там не разрядники, а искровые промежутки с пробивным напряжением 700-1500В. Но они ставятся в цепи высоковольтного заземления (3-35 кВ), низковольтные сети (0,4) на каждой опоре контактной сети не заземляются, только в конце линии и только на свой отдельный контур. В цепи высоковольтного заземления место до искрового промежутка потенциально опасно (там может находиться потенциал от "шьющей", например, изоляции, а искровой не дает этому потенциалу уйти). Собственно поэтому в общедоступных местах (платформы) опоры землятся без искровых промежутков.