Показать сообщение отдельно
Старый 23.03.2012, 06:01   #30
Сыч
Знаток
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 86
Сыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
В случае если сеть 4х проводная (например PEN проводник от СИПа), это вынос потенциала на корпус, и снижение электробезопасности?
Да, именно так. РЕ и родился после случаев поражения людей электрическим током при отгаре нуля (PEN).
Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
А если опоры заземлены через разрядники на 800-1200 В? (я не с потолка беру...)
На ЖД так и есть, только там не разрядники, а искровые промежутки с пробивным напряжением 700-1500В. Но они ставятся в цепи высоковольтного заземления (3-35 кВ), низковольтные сети (0,4) на каждой опоре контактной сети не заземляются, только в конце линии и только на свой отдельный контур. В цепи высоковольтного заземления место до искрового промежутка потенциально опасно (там может находиться потенциал от "шьющей", например, изоляции, а искровой не дает этому потенциалу уйти). Собственно поэтому в общедоступных местах (платформы) опоры землятся без искровых промежутков.
Сыч вне форума   Ответить с цитированием