Цитата:
Сообщение от Маруся83
Специалисты, не откажите в помощи.
Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку.
Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте?
Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить?
На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла.
|
1) Есть масса способов крепления светильников на фермы. Также часто делают доп. швеллер спецом для крепления светильников, или на тросики их вешают. Все эти варианты возможны для Вас.
2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex.
3) Норма освещенности зависит от работ проводимых в помещении. Смотрите СП52 7й раздел
PS как правило на производстве 200 лк.