Показать сообщение отдельно
Старый 05.04.2012, 18:14   #37
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Светодиодные прожекторы и напряжение в линии

Цитата:
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
Отчетливо представляю, поверьте мне на слово.

Вы лучше что-нибудь интересное и дельное про работу светодиодного светильника на пониженном напряжении расскажите, я вообще про это и только про это спрашивал в первом посте.
Конкретный пример.
В туннеле установлены светодиодные прожекторы 12 Вт. По паспорту они могут питаться от 90 до 264 переменного тока. На практике они питаются напряжением 127 В уже в течении 2,5 лет. Не зафиксировано ни одного выхода из строя.

Световой поток светильнике не меняется во всем диапазоне питающего напряжения. А если напряжение ниже 90 В, то в БП светильника срабатывает защита (светильник начинает мигать или отключается).

Последний раз редактировалось Константин 12; 05.04.2012 в 18:20.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием