Цитата:
Сообщение от Сыч
Нагрузка у нас 22 кВт, длина линии около 2 км. Сечение выбрали по Кнорингу и дополнительно проверили линию в Mustang на падение напряжения.
Собственно вопрос связан с чем:
1. использовать свойство светодиодных прожекторов питаться напряжением всего в 170 В и использовать для питания существующую КТП.
2. выводить на норму падения напряжения 2,5% и с этой целью поставить дополнительное КТП с цель сократить протяженность линии в 2 раза (2 участка по 1 км). С вероятностью 99,9% именно на этом и остановимся.
Просто интересно насколько свободно можно использовать диапазон напряжений для светодиодных светильников? Насколько стабильны параметры освещения в диапазоне, заявленном производителями?
|
А может все осветительные приборы заменить на более энергоэффективные, с хорошими электрическими характеристиками: с хорошим коэффициентом мощности, следовательно, меньше реактивная мощность, следовательно, меньше полная мощность, следовательно, меньше ток в линии, следовательно меньше потерь в линии)