Цитата:
Сообщение от s@m
Добрый день!
Необходимо Ваше мнение!!!
На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально.
Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками...
Каковы могут быть причины такого поведения ИБП?
|
Хорошо бы указать марку ИБП и марку светильника.
Марку ПРА и марку лампы.
Установленную мощность (количество светильников).
В противном случае это гадание на кофейной гуще.
Вариантов может быть бесконечное множество.
Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим.
Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки.