Цитата:
Сообщение от s@m
В цехе стоит станок мощностью 250 кВТ
|
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Цитата:
Диапазон входного напряжения, В 160-280 (напряжение между фазой и нейтралью)
|
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...
А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?