Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ.
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Максим  .....почитал снип, там ... написано, что равномерность должна быть не меньше 1,3? | 
	
 
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Самый добрый  Лучше пункт процитировать...Скорее всего 1:3.
 | 
	
 
	Цитата:
	
	
		| 7.10 Равномерность распределения освещенности Eмакс/Емин   не должна превышать для работ I-III разрядов - 1,3, для работ IV-VII разрядов - 1,5. Равномерность распределения освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
 | 
	
 Может тут имеется в виду равномерность освещенности на рабочем столе? Что-то слишком уж жестко. Или от стен надо отступить.
У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3.