Показать сообщение отдельно
Старый 22.05.2012, 18:59   #14
ueeah
Знаток
 
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 75
ueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня

Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ.
Цитата:
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
.....почитал снип, там ... написано, что равномерность должна быть не меньше 1,3?
Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Лучше пункт процитировать...
Скорее всего 1:3.
Цитата:
7.10 Равномерность распределения освещенности Eмакс/Емин не должна превышать для работ I-III разрядов - 1,3, для работ IV-VII разрядов - 1,5.
Равномерность распределения освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
Может тут имеется в виду равномерность освещенности на рабочем столе? Что-то слишком уж жестко. Или от стен надо отступить.

У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3.