Цитата:
Сообщение от ueeah
Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ.
Может тут имеется в виду равномерность освещенности на рабочем столе? Что-то слишком уж жестко. Или от стен надо отступить.
У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3.
|
Надо помнить, что при замере минимальной освещённости люксметр на плинтус ставить не надо. В ГОСТ24940-96 описана методика определения точек замера минимальной освещённости. В диалюксе при расчётах надо делать отступ критериального поля от стен. Тогда и Emin может подрасти до вполне приемлемого значения...