Показать сообщение отдельно
Старый 15.06.2012, 13:35   #24
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А потенциально возможная энергия импульса в одном оборудовании всегда одна и та же. Откуда возьмётся бОльшая?
Повышенный износ - от высоких токов. Высокие токи - от низкого сопротивления. Низкое сопротивление - в холодной лампе. Поэтому горячий перезапуск ничуть не жёстче холодного.Вы себе грозовой разрядник (искровой или полупроводниковый) представляете? Вы на нём напряжение выше его номинала создать просто физически не сможете! При достижении напряжением определённого значения происходит лавинный пробой и сопротивление разрядника падает на несколько порядков. Вместе с сопротивлением падает и напряжение. Лампа - тот же разрядник.
Доступно объяснил?
Да. Я согласен с Вами, что на холодной лампе напряжение не поднимется. Но что БМП определяет состояние лампы и подбирает энергию импульса - не согласен.
У Vossloh Shwabe есть БМП, у которых максимальная амплитуда импульса разная в зависимости от вывода БМП, к которому подключена лампа. Вопрос - если БМП сам может пробовать разное напряжение, зачем на нем тогда делать несколько разных выводов?
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием