				 Ответ:  Показатели ослепленности 
 
			
			УГР будет нормальным если габаритная яркость светильника будет не более 200 кд/м^2 (вроде) по направлениям 70 80 90.
 А добиться этого можно разными способами:
 
 1) Обрезать излучение в этих направлениях (защитный угол)
 
 2) Снизить общую габаритную яркость (стёклышки).
 
 3) ?! может ещё какой есть.
 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
 Руководитель: Елисеев Н.П.
 |