Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Ммм... тоесть Вы намекаете что врёте в другую сторону!
Проектировщики взяли ваши светильники, заложили Кз 1,5-2 (как раз на снижение за срок службы), тут еще Ваш коэф. - 1,2. Итого Кз=2,5, неравномерность 1:3 = освещенность в некоторых точках в 7,5 раз выше нормируемой...
Мой аргумент - неэнергоэффективно. Т.е нормировали 300 - получили 2250 в точках - пожар...
Клиент доволен не будет!!!
Не совсем так, обычно так. Поясню: т.к. указан минимум, а реально может быть больше на 10-15%, то мы обычно при расчете рекомендуем использовать коэффициент меньше типового.

Но были случаи когда получали 500люкс вместо 300. Но при этом мы давали рекомендации, но нам не поверили. Но клиент все равно остался доволен.