Показать сообщение отдельно
Старый 28.06.2012, 10:51   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос про кабели для запитки аварийного освещения

Совершенно верно. Для эвакуационного аварийного освещения кабель должен иметь индекс FR в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

Для резервного аварийного освещения, не выполняющего функции эвакуационного, следует применять кабели с индексом LS (без FR), т.к. резервное освещение не относится к системам пожарной безопасности не требуется обязательное его функционирование в условиях пожара.

Эвакуационное освещение должно обеспечить функционирование в условиях пожара.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием