camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Требования по IP светильников для ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли определенные требования по пыле-влагозащите у светильников для ЖКХ ?
Почитайте ГОСТ по IP и ПУЭ.

Впринципе IP 44 и выше.

К светильникам для ЖКХ предъявляются другие требования (кроме IP)
Неоткручиваемые винты, неразрушимый корпус, снижение ослеплённости, итд