Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Вариант 2:
Эллиптическая оптика. Очень хороший вариант для таких потолков и целей. Работает раза в 2 эффективнее чем широкая/полуширокая.
Приложил картинку на 80 Вт светильник. (шкала не скопировалась =)) желтый - 125 лк., оранжевый 150) равномерность под 50%
Попробуй у нас с сайта кривую утащить 1545 и посчитать. Или скинь мне файло - я вставлю актуальные файлы, посмотришь. (мы сейчас на свежую серию светодиодов переползаем - быстрее выше светлее).
|
Вопрос:
А сколько вертикальная на стеллажах? Сиреневый получается порядка 20лк.
В Украине норма вертикальной на стеллаже - 75лк.
Сколько не пытался ее достичь - все время вверху зашкаливает до 350лк.
Минимальный зашкал только у люминесцентных для высоких потолков.
При этом еще и горизонтальная на полу около 200лк...
Если смотреть с практической точки зрения, допустимо ли отказаться от нормы и сделать вертикальную 20-30лк чтобы не жечь зря энергию?