Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: РЕ в сетях постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Добрый день. Нужна ли шинка РЕ в сетях постоянного тока для аварийного освещения?
1. В сетях постоянного тока защитный проводник называется не PE, а PM
2. если светильники аварийного освещения имеют контакт для присоединения защитного проводника, то шинка для присоединения этого проводника нужна.
3. в зависимости от схемы подключения АКБ один из полюсов или средний отвод от АКБ может быть присоединён на "землю". Обычно используется схема с полностью изолированной от земли системой постоянного тока. В таком случае защитную шинку следует присоединить к системе заземления здания (к ГЗШ), но изолировать от проводников постоянного тока.