Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Цитата:
Сообщение от Alexiy
На светодиодах вы сэкономите на ёмкости/мощности АКБ/ДГ примерно 800% - разве это не аргумент?
ЛН в соответствии с законом об энергосбережении [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Да и тогда нужно искать взрывозащищенные светильники.
Цитата:
Сообщение от Alexiy
сейчас доступны только до 99 Вт (с 1 января - будут только до 74 Вт) - вам этого номинала достаточно?
|
на наружных площадках мах - 100Вт.
Но мы отходим от темы, меня не сильно тревожит какие лампы я буду использовать.
А вот по какой схеме и по какому принципу я заложу в проект аварийное освещение Это больше всего озадачивает.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.
Последний раз редактировалось Skorpion3G; 14.09.2012 в 13:53.
|