Показать сообщение отдельно
Старый 01.10.2012, 19:47   #4
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подкрановые пути-тип источника?

Цитата:
Сообщение от энергетик22 Посмотреть сообщение
Прошу высказаться ...
По словам заказчика, норматив освещенности в зоне работы крана 120 Лк(!), естественно не соблюдается в настоящее время.
Я бы для начала поставил под сомнение требования заказчика.
Нужно посмотреть номенклатуру грузов и освещенность остальной части площадки.

1 СП 52.13330.2011 табл 10. таких уровней освещенности не предусматривается даже для небольших объектов различения.
2 Железнодорожные отраслевые нормы - подкрановая зона 20 лк.
3 При освещенности остальной площадки на уровне 3-6 лк. Неравномерность яркости убийственная.
eis вне форума   Ответить с цитированием