Цитата:
Сообщение от энергетик22
Прошу высказаться ...
По словам заказчика, норматив освещенности в зоне работы крана 120 Лк(!), естественно не соблюдается в настоящее время.
|
Я бы для начала поставил под сомнение требования заказчика.
Нужно посмотреть номенклатуру грузов и освещенность остальной части площадки.
1 СП 52.13330.2011 табл 10. таких уровней освещенности не предусматривается даже для небольших объектов различения.
2 Железнодорожные отраслевые нормы - подкрановая зона 20 лк.
3 При освещенности остальной площадки на уровне 3-6 лк. Неравномерность яркости убийственная.