Цитата:
Сообщение от Pro_Light
Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?
Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо?
|
Я бы по такой схеме вообще не подключал. Если я использую источник напряжения (24В), то на каждую из параллельно подключенных цепочек я ставлю ещё токозадающий (токоограничивающий) элемент. В противном случае, ток через светодиод будет непредсказуемым. В Вашем случае - перегруз блока однозначный. Светодиоды не стоит питать по напряжению... )))