Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: помогите непрофессионалу

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
а как же пункт ПУЭ

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
А теперь снова откройте ПУЭ и найдите определение помещений с повышенной опасностью и особо опасных, а после ответьте - магазин относится к такой категории помещений?
ПУЭ пп. 1.1.7 - 1.1.13.

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
В зоне проходов эвакуации - не ниже 2,2 м на стенах,
это СП 1.13130.2009
пп. 4.3.3 и 4.4.4
Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
а в обычных коридорах - не ниже 1,8 м в зоне прохода
честно говоря, не нашёл - откуда это у меня в памяти осталось
Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
В ванных и душевых - 2-я зона - до 2,4 м - в ней светильники тоже лучше не располагать.
ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701