По умолчанию Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?

Цитата:
Сообщение от dorogoj25 Посмотреть сообщение
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников...
без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения.
Этот пункт состоит из двух предложений.
И рассматривать первое, в отрыве от второго, не корректно.
А стабилизаторы или трансформаторы, можно рассматривать не только как обязательное промежуточное звено, но и как источник первичных сетей освещения, где :
"Напряжение на лампах должно быть не выше номинального значения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети напряжением 12 - 50 В - не более 10%."